강구조(철골)공사에서 녹막이칠(방청도장)을 하지 않는 부분을 4가지 쓰시오. 상세 페이지
10
강구조(철골)공사에서 녹막이칠(방청도장)을 하지 않는 부분을 4가지 쓰시오.
해설
① 콘크리트에 매립되는 부분
② 조립에 의해 서로 밀착·맞닿는 접합면(면맞춤부)
③ 고력(고장력)볼트 마찰접합부의 마찰면
④ 현장 용접부 및 그 인접 양측 100mm 이내
[해설]
콘크리트 매립부는 콘크리트 자체가 방청 역할을 하므로 도장이 불필요하고, 조립 후 맞닿는 밀착면은 도막이 정밀 조립을 방해한다. 고력볼트 마찰접합부의 마찰면은 도막이 마찰계수(미끄럼계수)를 떨어뜨려 접합내력을 저하시키며, 현장 용접부와 그 인접 100mm 구간은 도장이 기공·블로홀 등 용접 결함을 유발하고 검사·재용접을 방해하므로 녹막이칠 대상에서 제외한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.