큰 처짐에 의해 손상되기 쉬운 칸막이벽 등을 지지·부착하지 않은 부재는… | 건축기사 실기 · 2022년 2회차 기출문제 상세 페이지
20
큰 처짐에 의해 손상되기 쉬운 칸막이벽 등을 지지·부착하지 않은 부재는 아래 표의 최소 두께를 적용한다. 빈칸에 알맞은 값을 쓰시오. (단, 보통중량콘크리트, MPa 철근 기준)
| 부재 | 최소 두께 |
|---|---|
| 단순지지된 1방향 슬래브 | L / ( ① ) |
| 1단연속된 보 | L / ( ② ) |
| 양단연속된 리브가 있는 1방향 슬래브 | L / ( ③ ) |
해설
① 20
② 18.5
③ 21
[해설]
KDS 14 20 30의 처짐을 계산하지 않는 경우의 최소두께 표(보통중량콘크리트, fy = 400 MPa)에서 나온 값이다.
- 단순지지된 1방향 슬래브 — L/20.
- 1단연속된 보 — L/18.5.
- 양단연속된 리브가 있는 1방향 슬래브 — L/21(리브 슬래브는 보와 같은 행의 값을 쓴다).
혼동 주의: 일반 1방향 슬래브는 1단연속 L/24, 양단연속 L/28로, 보·리브 슬래브(L/18.5, L/21)보다 얇게 허용된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요