다음 고장력볼트 너트 회전법 그림 (1)~(3)을 보고 합격·불합격을 판정하고, 불합격은 그 이유를 쓰시오.
(1) : (2) : (3) 120° (1) (2) (3)
해설
· 합격 기준: 밀착조임 후 너트를 120∘±30∘120^{\circ} \pm 30^{\circ} 회전시켜야 한다.
(1) 합격
(2) 불합격 — 회전 과다
(3) 불합격 — 회전 부족


[해설]

고장력볼트 너트회전법은 밀착조임 후 볼트·너트·와셔·부재에 금매김을 하고, 이후 너트가 더 돌아간 각도로 조임 상태를 검사한다.

합격 범위는 120° ± 30°, 즉 90°~150°이다. 금매김 선이 어긋난 각도로 판정한다.

  • 금매김이 약 120° 벌어진 것은 허용 범위 안이므로 합격이다.
  • 150°를 넘게 돌아간 것은 회전 과다로, 축력이 지나쳐 볼트가 항복·파단될 수 있으므로 불합격이다.
  • 90°에 못 미친 것은 회전 부족으로, 설계 축력이 나오지 않아 접합면이 미끄러질 수 있으므로 불합격이다.

혼동 주의: 토크관리법은 조임 토크값으로 검사하고, 너트회전법은 회전각으로 검사한다.