르샤틀리에 플라스크로 KS 규격에 따라 시멘트 밀도를 시험하였다. 비중… | 건축기사 실기 · 2022년 4회차 기출문제 상세 페이지
26
르샤틀리에 플라스크로 KS 규격에 따라 시멘트 밀도를 시험하였다. 비중병에 광유를 채웠을 때 최초 눈금은 0.5 mL, 시멘트를 넣은 뒤 눈금은 20.8 mL, 사용한 시멘트량은 64 g이었다. 시멘트 밀도를 구하고, 특기시방서 기준( Mg/m³ 이상)에 대한 합격 여부를 판정하시오.
(1) 밀도 (2) 판정
해설
(1) Mg/m³
(2) 이므로 합격
[해설]
KS L 5110 르샤틀리에 플라스크 시험은 시멘트가 밀어 올린 광유의 눈금 차를 시멘트의 부피로 보고 밀도를 구한다.
밀도 = 시멘트 질량 ÷ (나중 눈금 − 처음 눈금)
= 64 ÷ (20.8 − 0.5) = 64 ÷ 20.3
≈ 3.15 Mg/m3
3.15 ≥ 3.10 이므로 특기시방서 기준을 만족해 합격이다. g/mL 와 Mg/m3 은 수치가 같아 따로 환산할 필요가 없다.