굵은골재(최대치수 25mm)의 표면건조 내부포화(표건) 질량 3.95k… | 건축기사 실기 · 2021년 1회차 기출문제 상세 페이지
굵은골재(최대치수 25mm)의 표면건조 내부포화(표건) 질량 3.95kg, 절대건조(절건) 질량 3.60kg, 수중 질량 2.45kg일 때 다음을 구하시오. (단, 물의 밀도 )
(1) 흡수율 (2) 표건밀도 (3) 절건밀도 (4) 겉보기(진)밀도
(1) 흡수율 %
(2) 표건밀도 g/cm³
(3) 절건밀도 g/cm³
(4) 겉보기(진)밀도 g/cm³
[해설]
KS F 2503(굵은골재의 밀도 및 흡수율 시험)에서는 분모에 어떤 부피를 쓰는지로 밀도를 구분한다. 표건질량에서 수중질량을 빼면 개방공극까지 포함한 겉부피가 되고, 절건질량에서 수중질량을 빼면 공극을 뺀 실적부피가 된다.
흡수율 = (표건질량 − 절건질량) ÷ 절건질량 × 100
= (3.95 − 3.60) ÷ 3.60 × 100
= 9.72%
표건밀도 = 표건질량 ÷ (표건질량 − 수중질량) × 물의 밀도
= 3.95 ÷ (3.95 − 2.45) × 1
= 2.63 g/cm3
절건밀도 = 절건질량 ÷ (표건질량 − 수중질량) × 물의 밀도
= 3.60 ÷ (3.95 − 2.45) × 1
= 2.40 g/cm3
겉보기(진)밀도 = 절건질량 ÷ (절건질량 − 수중질량) × 물의 밀도
= 3.60 ÷ (3.60 − 2.45) × 1
= 3.13 g/cm3
혼동 주의: 흡수율의 분모는 표건질량이 아니라 절건질량이다. 밀도는 겉보기(진)밀도 > 표건밀도 > 절건밀도 순이므로 이 순서로 답을 검산하면 된다.