그림과 같은 보 단면에서 휨균열 제어를 위한 인장철근의 간격을 구하고 적합 여부를 판정하시오. (단, 건조환경 외의 환경에 노출되며(), 피복두께는 40mm(스터럽 바깥면까지), MPa, 철근 응력은 근사식을 적용한다.)
해설
(1) 순피복두께 mm
(2) 철근응력 MPa
(3) 최대 간격 — mm(지배), mm
(4) 실제 철근 간격 mm ≤ 최대 간격 170mm → 적합
[해설]
콘크리트구조 설계기준의 휨균열 제어 규정에서 인장철근 중심간격은 두 식으로 구한 값 중 작은 값 이하여야 한다.
순피복두께 Cc는 인장철근 표면까지의 두께이므로 피복 40mm에 스터럽 D10 지름을 더한다.
Cc = 40 + 10 = 50mm
철근응력은 문제에서 준 근사식으로 구한다.
fs = 2/3 × 400 = 267MPa
피복두께 항이 들어간 첫째 식이 더 작게 나와 최대 간격을 지배한다.
s = 375 × (210/267) − 2.5 × 50 = 170mm
둘째 식은 값이 더 커서 지배하지 않는다.
s = 300 × (210/267) = 236mm
실제 간격은 보 폭에서 양쪽의 피복·스터럽·철근 반지름을 빼고 철근 사이 간격 수 2로 나눈다.
s = [400 − 2 × (40 + 10 + 22/2)] / 2 = 139mm
139mm ≤ 170mm이므로 적합하다.