· Ag=2,000×200=400,000 mm2
· 세장비 항 32hklc=32×2000.8×3,200=0.4, 1−0.42=0.84
· ϕPnw=0.55×0.65×24×400,000×0.84=2,882,880 N =2,882.88 kN
[해설]
벽체 축강도 설계식(KDS 14 20)에 값을 대입한다. 먼저 총단면적 Ag=2,000×200=400,000mm2를 구하고, 세장비 항 klc/32h=0.8×3,200/(32×200)=0.4이므로 대괄호 항은 1−0.42=0.84가 된다.
나머지 계수를 곱하면 0.55×0.65×24×400,000×0.84=2,882,880N, 즉 약 2,882.88kN이다. 세장비 항이 커질수록 좌굴에 의한 강도저감이 커지며, ϕ=0.65는 압축지배단면의 강도감소계수, k는 벽체 상·하 구속조건에 따른 유효길이계수이다.