인장 이형철근의 정착길이를 다음 정밀식으로 계산할 때 \alpha, \… | 건축기사 실기 · 2018년 2회차 기출문제 상세 페이지

19

인장 이형철근의 정착길이를 다음 정밀식으로 계산할 때 α,β,γ,λ\alpha, \beta, \gamma, \lambda가 뜻하는 바를 각각 쓰시오.
ld=0.9dbfyλfck⋅αβγ(c+Ktrdb)l_d = \dfrac{0.9 d_b f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}} \cdot \dfrac{\alpha \beta \gamma}{\left(\frac{c + K_{tr}}{d_b}\right)}
(1) α\alpha (2) β\beta (3) γ\gamma (4) λ\lambda

해설

(1) α\alpha — 철근 배근 위치 계수
(2) β\beta — 철근 도막 계수
(3) γ\gamma — 철근 또는 철선의 크기 계수
(4) λ\lambda — 경량콘크리트 계수


[해설]

콘크리트구조 정착 설계기준(KDS 14 20 52)의 정밀식은 부착 성능에 영향을 주는 조건을 네 계수로 반영한다. 분모의 λ를 뺀 α·β·γ는 클수록 정착길이가 늘어난다.

  • α\alpha 철근 배근 위치 계수 — 아래에 콘크리트를 300mm 넘게 치는 상부 수평철근은 블리딩수·공극 때문에 부착이 약해 1.3, 그 밖은 1.0이다.
  • β\beta 철근 도막 계수 — 에폭시 도막철근은 표면이 매끄러워 부착력이 떨어지므로 1.2~1.5, 도막이 없으면 1.0이다.
  • γ\gamma 철근 또는 철선의 크기 계수 — D19 이하 가는 철근은 0.8, D22 이상은 1.0이다.
  • λ\lambda 경량콘크리트 계수 — 경량골재 콘크리트는 인장·부착강도가 낮아 1.0보다 작은 값(전경량 0.75, 모래경량 0.85)을 분모에 넣는다.

혼동 주의: λ만 분모에 있어 값이 작을수록 정착길이가 길어진다. 또 α×β의 곱은 1.7을 넘지 않게 한다.