다음이 설명하는 용어를 쓰시오.
설계기준압축강도 fckf_{ck}가 40MPa 이하인 압축연단 콘크리트가 가정된 극한변형률 0.0033에 도달할 때, 최외단 인장철근의 순인장변형률 εt\varepsilon_t가 0.005 이상인 단면

해설

인장지배단면


[해설]

콘크리트구조 설계기준(KDS)은 최외단 인장철근의 순인장변형률 εt\varepsilon_t로 단면을 압축지배·변화구간·인장지배단면으로 나눈다.

fck≤40f_{ck} \le 40MPa에서 압축연단이 극한변형률 0.0033에 이를 때 εt\varepsilon_t가 0.005 이상이면 인장지배단면이다. 철근이 충분히 항복한 뒤 파괴되는 연성 거동이라 강도감소계수 ϕ\phi를 가장 큰 0.85로 쓴다.

혼동 주의: εt\varepsilon_t가 압축지배 변형률 한계(항복변형률) 이하면 압축지배단면, 그 사이는 변화구간단면이다.