다음 조건의 철근콘크리트 띠철근 기둥의 설계축하중 \phi P_n 상세 페이지
24
다음 조건의 철근콘크리트 띠철근 기둥의 설계축하중 (kN)을 구하시오.
· 단면 500×500mm 정사각형
· MPa, MPa
· 주근 8-HD22 (HD22 1개 단면적 387mm²)
· 강도감소계수
해설
· 띠철근 기둥이므로 , 부재계수 0.80 적용
N kN
[해설]
띠철근 압축부재의 공칭축강도에 강도감소계수와 편심 최소화를 위한 부재계수(띠철근 0.80, 나선철근 0.85)를 곱해 설계축하중을 구한다(콘크리트구조기준). 총 단면적에서 철근 단면적을 뺀 콘크리트 순단면과 철근 단면적이 각각 압축력을 분담한다고 보는 축하중 산정식이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.