모두CBT

철근콘크리트 보의 춤이 700mm이고 부모멘트를 받는 상부 단면에 HD25 철근이 배 상세 페이지

23

철근콘크리트 보의 춤이 700mm이고 부모멘트를 받는 상부 단면에 HD25 철근이 배근되어 있다. 이 철근의 인장 정착길이 ldl_d를 구하시오. (단, fck=25f_{ck}=25 MPa, fy=400f_y=400 MPa, 철근의 순간격과 피복두께는 철근 지름 이상, 상부철근 보정계수 1.3, 도막되지 않은 철근, 보통중량콘크리트)

해설

· 기본 정착길이 ldb=0.6dbfyλfck=0.6×25×4001.0×25=1,200l_{db} = \dfrac{0.6\, d_b\, f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}} = \dfrac{0.6 \times 25 \times 400}{1.0 \times \sqrt{25}} = 1{,}200 mm
· 정착길이 ld=ldb×1.3=1,200×1.3=1,560l_d = l_{db} \times 1.3 = 1{,}200 \times 1.3 = 1{,}560 mm


[해설]

순간격·피복두께가 철근 지름 이상인 표준 조건을 만족하므로 기본식 ldb=0.6dbfyλfckl_{db} = \dfrac{0.6\, d_b\, f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}}를 적용한다. 보통중량콘크리트이므로 경량콘크리트계수 λ=1.0\lambda=1.0, 도막되지 않은 철근이므로 도막계수도 1.0이다.

부모멘트를 받는 상부 단면의 철근은 정착길이 아래로 300mm를 초과하는 콘크리트를 치게 되어 부착 성능이 저하되므로 상부철근 보정계수 1.3을 곱한다(KDS 14 20 52). 따라서 ld=1,200×1.3=1,560l_d = 1{,}200 \times 1.3 = 1{,}560 mm이다.