압축강도 시험을 하지 않는 경우, 기초·보·기둥·벽 측면 거푸집널의 해체 시기(존치기 상세 페이지
19
압축강도 시험을 하지 않는 경우, 기초·보·기둥·벽 측면 거푸집널의 해체 시기(존치기간)를 나타낸 표이다. 빈칸 ①~④에 알맞은 일수를 쓰시오.
평균기온 20℃ 이상 — 조강포틀랜드시멘트 ( ① )일, 보통포틀랜드시멘트 ( ② )일
평균기온 10℃ 이상 20℃ 미만 — 조강포틀랜드시멘트 ( ③ )일, 보통포틀랜드시멘트 ( ④ )일
해설
① 2 ② 4 ③ 3 ④ 6
[해설]
압축강도시험을 하지 않을 때 기초·보·기둥·벽 측면 거푸집의 존치기간은 시멘트 종류와 평균기온에 따라 정해진다. 조강포틀랜드시멘트는 초기강도 발현이 빨라 보통포틀랜드시멘트보다 존치기간이 짧고, 기온이 낮을수록 강도 발현이 늦어 존치기간이 길어진다.