압축강도 시험을 하지 않는 경우, 기초·보·기둥·벽 측면 거푸집널의 해… | 건축기사 실기 · 2019년 1회차 기출문제 상세 페이지
19
압축강도 시험을 하지 않는 경우, 기초·보·기둥·벽 측면 거푸집널의 해체 시기(존치기간)를 나타낸 표이다. 빈칸 ①~④에 알맞은 일수를 쓰시오.
| 평균기온 | 조강포틀랜드시멘트 | 보통포틀랜드시멘트 |
|---|---|---|
| 20℃ 이상 | ( ① )일 | ( ② )일 |
| 10℃ 이상 20℃ 미만 | ( ③ )일 | ( ④ )일 |
해설
① 2 ② 4 ③ 3 ④ 6
[해설]
콘크리트 표준시방서(거푸집 및 동바리)에 따르면, 압축강도 시험 없이 측면 거푸집을 떼려면 평균기온과 시멘트 종류별로 정한 존치기간을 지켜야 한다.
- 20℃ 이상 — 조강포틀랜드시멘트 2일, 보통포틀랜드시멘트 4일.
- 10℃ 이상 20℃ 미만 — 조강포틀랜드시멘트 3일, 보통포틀랜드시멘트 6일.
조강시멘트는 초기강도가 빨리 나와 존치기간이 짧고, 기온이 낮으면 강도가 늦게 나와 기간이 길어진다. 혼동 주의: 압축강도 시험을 하는 경우 측면 거푸집은 5 MPa 이상이면 해체할 수 있다.