매스콘크리트에서 수화열로 인한 온도 상승 후 냉각 과정에서 생기는 온도균열의 방지 대 상세 페이지
17
매스콘크리트에서 수화열로 인한 온도 상승 후 냉각 과정에서 생기는 온도균열의 방지 대책을 3가지 쓰시오.
해설
① 단위시멘트량을 줄여 수화열을 낮춘다.
② 수화열이 낮은 플라이애시·중용열 시멘트를 사용한다.
③ 프리쿨링·파이프쿨링으로 콘크리트 온도를 제어한다.
[해설]
매스콘크리트는 부재 내부와 표면의 온도차, 또는 냉각 과정의 구속응력으로 균열이 발생한다. 단위시멘트량 저감과 저발열시멘트 사용은 발열량 자체를 줄이는 대책이고, 프리쿨링·파이프쿨링은 타설 전후 콘크리트 온도를 직접 낮추는 대책이다.