매스콘크리트에서 수화열로 인한 온도 상승 후 냉각 과정에서 생기는 온도… | 건축기사 실기 · 2019년 1회차 기출문제 상세 페이지
17
매스콘크리트에서 수화열로 인한 온도 상승 후 냉각 과정에서 생기는 온도균열의 방지 대책을 3가지 쓰시오.
해설
① 단위시멘트량을 줄여 수화열을 낮춘다.
② 수화열이 낮은 플라이애시·중용열 시멘트를 사용한다.
③ 프리쿨링·파이프쿨링으로 콘크리트 온도를 제어한다.
[해설]
매스콘크리트는 부재가 두꺼워 내부 수화열이 잘 빠지지 않는다. 그래서 내부와 표면의 온도차, 냉각 때 수축이 구속되는 힘 때문에 온도균열이 생긴다.
- 단위시멘트량 저감 — 수화열을 내는 시멘트 양 자체를 줄인다.
- 저발열 재료 사용 — 플라이애시·중용열 시멘트는 수화 반응이 느려 열이 적게 난다.
- 프리쿨링·파이프쿨링 — 프리쿨링은 재료를 미리 식혀 타설 온도를 낮추고, 파이프쿨링은 묻어 둔 파이프에 냉각수를 흘려 내부 온도를 낮춘다.
혼동 주의: 플라이애시는 시멘트의 한 종류가 아니라 시멘트 일부를 대신하는 혼화재다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요