다음 조건의 철근콘크리트 벽체 설계축하중 \phi P_{nw}를 계산하… | 건축기사 실기 · 2019년 2회차 기출문제 상세 페이지
22
다음 조건의 철근콘크리트 벽체 설계축하중 를 계산하시오.
유효벽길이 mm, 벽두께 mm, 벽높이 mm
, , MPa, MPa
적용식
해설
· mm2
· 세장비 항 ,
· N kN
[해설]
벽체 설계축하중은 KDS 14 20의 벽체 실용설계법 식에 총단면적과 세장비 항을 차례로 대입해 구한다. φ=0.65는 압축지배단면의 강도감소계수, k=0.8은 벽체 상·하단 구속조건에 따른 유효길이계수다.
Ag = 2,000 × 200 = 400,000 mm2
k·lc/(32h) = 0.8 × 3,200 / (32 × 200) = 0.4
1 − 0.42 = 0.84
φPnw = 0.55 × 0.65 × 24 × 400,000 × 0.84 = 2,882,880 N = 2,882.88 kN
대괄호 항은 벽이 얇고 높을수록 좌굴로 강도가 줄어드는 정도를 반영한다. fy는 이 식에 쓰이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.