모두CBT

설계기준압축강도 f_{ck}=21 MPa인 모래경량콘크리트의 파괴계수(… | 건축기사 실기 · 2019년 2회차 기출문제 상세 페이지

21

설계기준압축강도 fck=21f_{ck}=21 MPa인 모래경량콘크리트의 파괴계수(휨파괴계수) frf_r을 구하시오.

해설

모래경량콘크리트 경량계수 λ=0.85\lambda=0.85
fr=0.63λfck=0.63×0.85×21=2.45f_r=0.63\lambda\sqrt{f_{ck}}=0.63\times0.85\times\sqrt{21}=2.45 MPa


[해설]

콘크리트구조 설계기준(KDS 14 20)에서 파괴계수는 fr=0.63λfckf_r=0.63\lambda\sqrt{f_{ck}}로 구한다.

경량콘크리트는 같은 압축강도의 보통콘크리트에 비해 인장강도가 낮아서 경량계수 λ로 줄여 준다.

모래경량콘크리트 → λ = 0.85
fr=0.63×0.85×21f_r=0.63\times0.85\times\sqrt{21}
= 2.45 MPa

혼동 주의: 전경량콘크리트는 λ = 0.75, 보통중량콘크리트는 λ = 1.0이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.