모두CBT

금속판 지붕공사에서 금속 기와의 설치 순서를 보기에서 골라 번호로 나열… | 건축기사 실기 · 2019년 2회차 기출문제 상세 페이지

14

금속판 지붕공사에서 금속 기와의 설치 순서를 보기에서 골라 번호로 나열하시오.
① 서까래 설치(방부 처리)
② 금속 기와 크기에 맞는 간격으로 기와걸이 미송각재 설치
③ 경량철골 설치
④ 펄린(Purlin) 설치(지붕 레벨 고려)
⑤ 철골 용접부의 부식 방지를 위한 방청 도장
⑥ 금속 기와 설치

해설

③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑥


[해설]

금속 기와 지붕은 철골 뼈대 → 방청 → 목재 바탕 → 마감재 순으로, 아래 구조부터 위 마감으로 올라간다.

  • 경량철골 설치 — 지붕을 받치는 구조체를 먼저 세운다.
  • 펄린 설치 — 철골 위에 지붕 레벨을 맞춰 펄린(도리, 지붕재를 받치는 가로재)을 건다.
  • 방청 도장 — 목재로 덮기 전에 철골 용접부에 녹 방지 도장을 한다.
  • 서까래 설치 — 방부 처리한 서까래를 펄린 위에 건다.
  • 기와걸이 각재 설치 — 기와 크기에 맞춘 간격으로 미송 각재를 댄다.
  • 금속 기와 설치 — 마지막으로 마감재를 얹는다.

방청 도장은 서까래로 덮이면 칠할 수 없으므로 철골 작업 직후에 끝낸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.