기둥 축소(Column Shortening) 현상에 관하여 답하시오.(1) 발 상세 페이지
4
기둥 축소(Column Shortening) 현상에 관하여 답하시오.
(1) 발생 원인 2가지
(2) 건축물에 미치는 영향 3가지
해설
(1) 발생 원인
① 내부 기둥과 외부 기둥의 구조 형식이 다를 때
② 기둥 재료의 재질·응력 차이
(2) 미치는 영향
① 기둥 간 부등 축소에 따른 축소 변위 발생
② 기둥의 변형 및 조립 불량
③ 창호재의 변형 및 조립 불량
[해설]
기둥 축소는 콘크리트의 탄성변형·크리프·건조수축 및 철근비 차이 등으로 기둥마다 축소량이 달라지며 발생한다. 특히 외부 기둥은 온도·건조 조건이 내부 기둥과 달라 부등축소가 심화되고, 이로 인해 보·슬래브에 추가 응력이 발생하거나 커튼월·창호재 등 마감재의 변형·파손으로 이어질 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.