매스콘크리트의 온도균열을 줄이는 다음 냉각 공법을 설명하시오.(1) 프… | 건축기사 실기 · 2019년 2회차 기출문제 상세 페이지
3
매스콘크리트의 온도균열을 줄이는 다음 냉각 공법을 설명하시오.
(1) 프리쿨링(Pre-Cooling)
(2) 파이프쿨링(Pipe-Cooling)
해설
(1) 프리쿨링 — 타설 전 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 비빔 온도를 낮추는 방법
(2) 파이프쿨링 — 콘크리트 속에 파이프를 묻고 냉각수·찬공기를 순환시켜 경화 중 수화열을 낮추는 방법
[해설]
두 공법 모두 매스콘크리트의 수화열로 생기는 내·외부 온도차를 줄여 온도균열을 막는 냉각 공법이며, 냉각하는 시점이 다르다.
- 프리쿨링 — 타설 전에 물·골재 등 재료를 미리 식혀 비빔 온도 자체를 낮추는 사전 대책이다.
- 파이프쿨링 — 콘크리트 속에 묻은 파이프로 냉각수·찬공기를 흘려 경화 중 생기는 수화열을 빼내는 타설 후 대책이다.
외우는 요령: 프리(Pre)는 타설 전 재료 냉각, 파이프는 타설 후 내부 냉각이다.