모두CBT

매스콘크리트의 온도균열을 줄이는 다음 냉각 공법을 설명하시오.(1) 프리쿨링( 상세 페이지

3

매스콘크리트의 온도균열을 줄이는 다음 냉각 공법을 설명하시오.
(1) 프리쿨링(Pre-Cooling)
(2) 파이프쿨링(Pipe-Cooling)

해설

(1) 프리쿨링 — 타설 전 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 비빔 온도를 낮추는 방법
(2) 파이프쿨링 — 콘크리트 속에 파이프를 묻고 냉각수·찬공기를 순환시켜 경화 중 수화열을 낮추는 방법


[해설]

둘 다 매스콘크리트의 수화열로 인한 온도균열을 억제하는 냉각공법이다. 프리쿨링은 타설 전 재료(물, 골재 등)를 냉각해 콘크리트의 초기 비빔온도 자체를 낮추는 사전 대책이고, 파이프쿨링은 타설 후 매입 파이프에 냉각수를 순환시켜 경화 중 발생하는 수화열을 제거하는 사후(양생 중) 대책이다.