25
다음 캔틸레버 보에서 A점(고정단)으로부터 우측으로 4m 떨어진 C점의 전단력과 휨모멘트를 구하시오.
해설
· C점 우측을 고려하면 우측 하중은 4kN(C에서 2m), 2kN(C에서 4m)이다.
· 전단력 kN
· 휨모멘트 kN·m (상부 인장)
· 전단력 kN
· 휨모멘트 kN·m (상부 인장)
[해설]
캔틸레버보는 자유단 쪽(C점 우측) 하중만으로 절단법을 적용하면 고정단 반력을 구하지 않아도 된다.
C 우측 하중은 4kN(C에서 2m)과 2kN(C에서 4m)뿐이고, C 왼쪽의 3kN은 계산에 넣지 않는다.
전단력은 절단면 우측 하중의 합이다.
kN
휨모멘트는 하중×C까지 거리의 합이며, 캔틸레버는 윗면이 늘어나므로 음(−)으로 둔다.
kN·m(상부 인장)
혼동 주의: 모멘트 팔 길이는 고정단 A가 아니라 절단점 C에서 잰다.