모두CBT

철근콘크리트 보에서 압축을 받는 D22 철근의 기본정착길이를 구하시오.… | 건축기사 실기 · 2020년 4회차 기출문제 상세 페이지

23

철근콘크리트 보에서 압축을 받는 D22 철근의 기본정착길이를 구하시오. (단, 경량콘크리트계수 λ=1\lambda = 1, fck=24f_{ck} = 24 MPa, fy=400f_y = 400 MPa, D22의 db=22d_b = 22 mm)

해설

· ldb=0.25 dbfyλfck=0.25×22×4001×24=449.07l_{db} = \dfrac{0.25 \, d_b f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}} = \dfrac{0.25 \times 22 \times 400}{1 \times \sqrt{24}} = 449.07 mm ← 지배
· ldb≥0.043 dbfy=0.043×22×400=378.40l_{db} \ge 0.043 \, d_b f_y = 0.043 \times 22 \times 400 = 378.40 mm
· 두 값 중 큰 값이 지배하므로 기본정착길이 ldb=449.07l_{db} = 449.07 mm


[해설]

콘크리트구조 정착 설계기준(KDS 14 20 52)에서 압축철근의 기본정착길이는 계산식 값과 최소값 중 큰 값으로 정한다.

계산식 값
ldb=0.25 dbfyλfck=0.25×22×4001×24=449.07l_{db} = \dfrac{0.25 \, d_b f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}} = \dfrac{0.25 \times 22 \times 400}{1 \times \sqrt{24}} = 449.07 mm
최소값
0.043 dbfy=0.043×22×400=378.400.043 \, d_b f_y = 0.043 \times 22 \times 400 = 378.40 mm
큰 값이 지배하므로 ldb=449.07l_{db} = 449.07 mm

혼동 주의: 인장철근의 기본정착길이는 0.6dbfy/(λ√fck)로, 압축철근보다 길다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.