모두CBT

철근콘크리트 기초판의 크기가 2m × 4m이고 단변 방향의 소요 전체철… | 건축기사 실기 · 2020년 4회차 기출문제 상세 페이지

22

철근콘크리트 기초판의 크기가 2m × 4m이고 단변 방향의 소요 전체철근량이 4,800mm²이다. 유효폭 내에 배근해야 할 철근량을 구하시오.

해설

· 장변/단변 비 β=42=2\beta = \dfrac{4}{2} = 2
· 유효폭 철근량 As=AsL×2β+1=4,800×22+1=3,200A_s = A_{sL} \times \dfrac{2}{\beta + 1} = 4{,}800 \times \dfrac{2}{2 + 1} = 3{,}200 mm²


[해설]

콘크리트구조 기초 설계기준에 따라 직사각형 기초판의 단변 방향 철근은 단변 길이와 같은 폭의 중앙 구간(유효폭)에 더 많이 배근한다.

장변/단변 비
β=42=2\beta = \dfrac{4}{2} = 2
유효폭 내 철근량
As=AsL×2β+1=4,800×22+1=3,200A_s = A_{sL} \times \dfrac{2}{\beta + 1} = 4{,}800 \times \dfrac{2}{2 + 1} = 3{,}200 mm2

나머지 1,600mm2는 유효폭 바깥 양쪽에 균등하게 나눈다. 장변 방향 철근은 폭 전체에 균등 배근한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.