모두CBT

매스콘크리트(Mass Concrete) 시공에서 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 상세 페이지

2

매스콘크리트(Mass Concrete) 시공에서 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 타설 온도를 낮추는 방법에 관해 답하시오.
(1) 명칭
(2) 목적
(3) 사용 재료 2가지

해설

(1) 명칭 — 선행 냉각(Pre-Cooling, 프리쿨링)
(2) 목적 — 타설 온도를 낮춰 시멘트 수화열에 의한 온도균열을 억제
(3) 사용 재료
① 얼음
② 액체질소


[해설]

매스콘크리트는 부재 두께가 커서 시멘트 수화열에 의한 내부-표면 온도차로 온도균열이 발생하기 쉽다.

선행 냉각(Pre-Cooling)은 타설 전에 골재·배합수 등 재료 자체를 미리 냉각해 콘크리트의 타설 온도를 낮추는 방법으로, 얼음이나 액체질소를 배합수·골재 냉각에 사용하는 것이 대표적이다. 타설 후 관을 묻어 냉각수를 순환시키는 파이프쿨링(관로냉각)과 함께 대표적인 온도균열 저감 대책이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.