매스콘크리트(Mass Concrete) 시공에서 재료의 일부 또는 전부… | 건축기사 실기 · 2020년 4회차 기출문제 상세 페이지

2

매스콘크리트(Mass Concrete) 시공에서 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 타설 온도를 낮추는 방법에 관해 답하시오.
(1) 명칭
(2) 목적
(3) 사용 재료 2가지

해설

(1) 명칭 — 선행 냉각(Pre-Cooling, 프리쿨링)
(2) 목적 — 타설 온도를 낮춰 시멘트 수화열에 의한 온도균열을 억제
(3) 사용 재료
① 얼음
② 액체질소


[해설]

매스콘크리트는 단면이 커서 수화열 때문에 내부와 표면의 온도차가 커지고 온도균열이 생기기 쉽다. 재료를 미리 식혀 타설 온도 자체를 낮추는 방법이 선행 냉각(Pre-Cooling)이다.

  • 목적 — 타설 온도를 낮춰 최고온도와 온도차를 줄이고 온도균열을 억제한다.
  • 얼음 — 배합수 일부를 얼음으로 바꾸고, 얼음이 녹을 때 흡수하는 열(융해열)로 콘크리트를 식힌다.
  • 액체질소 — 극저온 액체를 믹서나 골재에 직접 넣어 짧은 시간에 온도를 떨어뜨린다.

혼동 주의: 타설 후 콘크리트 속에 관을 묻고 냉각수를 흘리는 방법은 파이프쿨링(Post-Cooling)이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

건축기사 실기 · 2020년 4회차 26문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기