그림과 같은 라멘조 건물의 한 층분 콘크리트량을 산출하시오. (단, 기… | 건축기사 실기 · 2019년 4회차 기출문제 상세 페이지
25
그림과 같은 라멘조 건물의 한 층분 콘크리트량을 산출하시오. (단, 기둥은 층고 전체를 물량에 반영한다.)
· 기둥 500×500, 슬래브 두께 120
· · 400×600, 400×700, 300×600 (단위 mm)
· 층고 3,600
· 기둥 500×500, 슬래브 두께 120
· · 400×600, 400×700, 300×600 (단위 mm)
· 층고 3,600
해설
① 기둥 : m³
② 보 : m³
③ 보 : m³
④ 보 : m³
⑤ 보 : m³
⑥ 슬래브: m³
⑦ 합계: m³
[해설]
콘크리트 수량 산출은 기둥→보→슬래브 순서로 단면적 × 순길이 × 개수를 곱해 구하고, 겹치는 부분은 먼저 센 부재에 넣는다. 그래서 보 춤에서 슬래브 두께 120mm를 빼고 G1·G2·B1은 480, G3은 580으로 계산한다.
부분상세도를 보면 외곽 기둥은 축선에서 바깥쪽으로 200, 안쪽으로 300 나와 있고, 폭 400인 보는 축선을 중심으로 놓인다.
- 기둥 10개는 모두 층고 3.6m 전체를 물량에 넣는다.
- G1·G3의 순길이는 양 끝 기둥 안쪽면 사이 거리로, 9 − 0.3×2 = 8.4m이다.
- G2는 외단 경간 6 − 0.3 − 0.25 = 5.45m와 내부 경간 6 − 0.25×2 = 5.5m를 각각 4개씩 잡는다.
- B1은 기둥이 아니라 G2 안쪽면 사이에 걸리므로 9 − 0.2×2 = 8.6m이다.
- 슬래브는 보 바깥면까지 잡아 24.4 × 9.4m에 두께 0.12m를 곱한다.
합계 = 9.0 + 3.226 + 8.409 + 5.846 + 4.953 + 27.523
= 58.96m3
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.