14
레디믹스트 콘크리트 규격 표기 「25 - 30 - 180」에서 각 수치가 뜻하는 바를 단위와 함께 쓰시오. (1) 25 (2) 30 (3) 180
해설
(1) 25 — 굵은 골재 최대치수 25mm
(2) 30 — 호칭강도 30MPa
(3) 180 — 슬럼프 180mm
[해설]
KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)의 호칭은 「굵은 골재 최대치수 – 호칭강도 – 슬럼프」 순서로 적는다.
- 25 — 굵은 골재 최대치수 25mm이며, 섞인 자갈 중 가장 큰 입자의 크기 기준이다.
- 30 — 호칭강도 30MPa이며, 주문자가 보증받는 압축강도다.
- 180 — 슬럼프 180mm이며, 굳지 않은 콘크리트가 얼마나 묽은지(시공연도)를 나타낸다.
외우는 요령: 단위는 앞에서부터 mm – MPa – mm 순서다.