모두CBT

KDS 구조설계기준의 철근 순간격 결정 원칙이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오. 상세 페이지

3

KDS 구조설계기준의 철근 순간격 결정 원칙이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.
보의 철근과 철근의 순간격은 굵은골재 최대치수의 ( ① )배 이상, ( ② )mm 이상, 이형철근 공칭지름의 ( ③ )배 이상으로 한다.

해설

43\dfrac{4}{3}
② 25
③ 1


[해설]

철근 순간격 규정은 굵은골재가 철근 사이를 원활히 통과해 콘크리트가 충분히 채워지도록 하는 시공성 확보 목적이다.

세 기준(굵은골재 최대치수의 4/3배, 25mm, 이형철근 공칭지름의 1배) 중 가장 큰 값 이상을 순간격으로 확보해야 하며, 이를 지키지 않으면 다짐 불량으로 곰보(공극)가 생긴다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.