매스콘크리트(Mass Concrete) 시공에서 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 상세 페이지
21
매스콘크리트(Mass Concrete) 시공에서 재료의 일부 또는 전부를 미리 냉각해 타설 온도를 낮추는 방법에 관해 답하시오.
(1) 명칭
(2) 목적
(3) 사용 재료 2가지
해설
(1) 명칭 — 선행 냉각(Pre-Cooling, 프리쿨링)
(2) 목적 — 타설 온도를 낮춰 시멘트 수화열에 의한 온도균열을 억제
(3) 사용 재료
① 얼음
② 액체질소
[해설]
매스콘크리트는 부재 두께가 커서 시멘트 수화열에 의한 내부-표면 온도차로 온도균열이 발생하기 쉽다.
선행 냉각(Pre-Cooling)은 타설 전에 골재·배합수 등 재료 자체를 미리 냉각해 콘크리트의 타설 온도를 낮추는 방법으로, 얼음이나 액체질소를 배합수·골재 냉각에 사용하는 것이 대표적이다. 타설 후 관을 묻어 냉각수를 순환시키는 파이프쿨링(관로냉각)과 함께 대표적인 온도균열 저감 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.