모두CBT

블록 압축강도 시험. (1) 390 \times 190 \times 150 상세 페이지

15

블록 압축강도 시험. (1) 390×190×150390 \times 190 \times 150 mm 속빈 콘크리트 블록의 가압면적(mm²) (2) 압축강도 10 MPa 블록에 하중속도 매초 0.2 MPa로 가할 때 붕괴 시간(sec)

해설

(1) 가압면적 A=390×150=58,500A = 390 \times 150 = 58{,}500 mm²
(2) 붕괴시간 =10÷0.2=50= 10 \div 0.2 = 50


[해설]

가압면은 블록의 상하면(길이×두께 = 390×150)이며, 높이 190mm는 시험체의 높이 방향이므로 압축면적 계산에는 포함되지 않는다. 붕괴시간은 목표 압축강도(10MPa)를 하중속도(0.2MPa/sec)로 나눈 값으로, 일정한 속도로 하중을 가했을 때 파괴에 이르기까지 걸리는 시간을 뜻한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.