철근콘크리트공사에서 철근 이음 중 가스압접으로 이을 수 없는 경우를 3… | 건축기사 실기 · 2017년 4회차 기출문제 상세 페이지

7

철근콘크리트공사에서 철근 이음 중 가스압접으로 이을 수 없는 경우를 3가지 쓰시오.

해설

① 철근 지름 차이가 6mm를 초과하는 경우
② 철근의 재질(강종)이 서로 다른 경우
③ 철근의 항복강도가 서로 다른 경우


[해설]

가스압접은 두 철근 끝을 맞대고 산소·아세틸렌 불꽃으로 가열하면서 눌러 붙이는 이음이다. 두 철근이 같은 조건으로 달궈지고 눌려야 하므로 조건이 다르면 압접할 수 없다.

  • 지름 차이 6mm 초과 — 굵기 차가 크면 가열·변형이 한쪽으로 치우쳐 압접부 볼록부가 제대로 생기지 않는다.
  • 재질(강종)이 다른 경우 — 성분이 달라 같은 온도에서 고르게 접합되지 않는다.
  • 항복강도가 다른 경우 — 약한 쪽 철근이 먼저 변형돼 이음 성능을 보장할 수 없다.

외우는 요령: 굵기·재질·강도가 모두 같아야 압접할 수 있다고 묶어 둔다.