그림과 같은 T형보의 중립축 위치 c를 구하시오. (보통중량콘크리트 f… | 건축기사 실기 · 2025년 3회차 기출문제 상세 페이지
8
그림과 같은 T형보의 중립축 위치 를 구하시오. (보통중량콘크리트 MPa, MPa, 인장철근 mm²)
해설
MPa 이므로 ,
등가응력블록 깊이 mm
( mm 이므로 플랜지 폭 mm 적용)
중립축 mm
[해설]
KDS 14 20 20 등가직사각형 응력블록에서는 fck ≤ 40MPa이면 η = 1.0, β1 = 0.80을 쓴다.
T형보는 먼저 플랜지 전체폭 be = 1,500mm로 a를 구해 플랜지 두께와 비교한다.
mm
a < tf = 200mm이므로 압축부가 플랜지 안에 들어가 있어, 폭 1,500mm인 직사각형보로 계산한다.
mm
혼동 주의: a가 tf보다 크면 플랜지 돌출부와 복부를 나누어 계산하는 T형보 해석을 해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.