모두CBT

그림과 같은 T형보의 중립축 위치 c를 구하시오. (보통중량콘크리트 f… | 건축기사 실기 · 2025년 3회차 기출문제 상세 페이지

8
그림과 같은 T형보의 중립축 위치 cc를 구하시오. (보통중량콘크리트 fck=30f_{ck} = 30 MPa, fy=400f_y = 400 MPa, 인장철근 As=2,000A_s = 2{,}000 mm²)
be =1,500mm tf =200mm h =650mm bw =350mm As =2,000mm2
해설

fck≤40f_{ck} \le 40 MPa 이므로 η=1.0\eta = 1.0, β1=0.80\beta_1 = 0.80
등가응력블록 깊이 a=Asfyη(0.85fck)b=2,000×4001.0×(0.85×30)×1,500=20.92a = \dfrac{A_s f_y}{\eta (0.85 f_{ck}) b} = \dfrac{2{,}000 \times 400}{1.0 \times (0.85 \times 30) \times 1{,}500} = 20.92 mm
  (a<tf=200a < t_f = 200 mm 이므로 플랜지 폭 b=1,500b = 1{,}500 mm 적용)
중립축 c=aβ1=20.920.80=26.15c = \dfrac{a}{\beta_1} = \dfrac{20.92}{0.80} = 26.15 mm


[해설]

KDS 14 20 20 등가직사각형 응력블록에서는 fck ≤ 40MPa이면 η = 1.0, β1 = 0.80을 쓴다.

T형보는 먼저 플랜지 전체폭 be = 1,500mm로 a를 구해 플랜지 두께와 비교한다.
a=2,000×4001.0×0.85×30×1,500=20.92a = \dfrac{2{,}000 \times 400}{1.0 \times 0.85 \times 30 \times 1{,}500} = 20.92 mm

a < tf = 200mm이므로 압축부가 플랜지 안에 들어가 있어, 폭 1,500mm인 직사각형보로 계산한다.
c=aβ1=20.920.80=26.15c = \dfrac{a}{\beta_1} = \dfrac{20.92}{0.80} = 26.15 mm

혼동 주의: a가 tf보다 크면 플랜지 돌출부와 복부를 나누어 계산하는 T형보 해석을 해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.