다음은 어느 건물 4층의 구조평면도와 각 보의 배근이다. 모멘트를 고려할 때 구조적으로 적 상세 페이지
17
다음은 어느 건물 4층의 구조평면도와 각 보의 배근이다. 모멘트를 고려할 때 구조적으로 적합하지 않은 배근을 가진 부재를 고르고 그 이유를 쓰시오.
(1) 부적합한 부재
(2) 이유
| G1 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 5-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 4-HD22 |
| 스터럽 | D10@150 | D10@300 |
| G2 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 9-HD22 | 4-HD22 |
| 하부근 | 4-HD22 | 7-HD22 |
| 스터럽 | D10@150 | D10@300 |
| G3 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 7-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 5-HD22 |
| 스터럽 | D10@150 | D10@300 |
| B1 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 5-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 4-HD22 |
| 스터럽 | D10@200 | D10@300 |
| B1A | 불연속부 | 중앙부 | 양단부 |
|---|---|---|---|
| 상부근 | 5-HD22 | 3-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 4-HD22 | 4-HD22 |
| 스터럽 | D10@200 | D10@300 | D10@200 |
(2) 이유
해설
(1) B1A
(2) 불연속 단부는 정(+)모멘트가 작용하므로 하부근을, 연속 단부는 부(−)모멘트가 작용하므로 상부근을 더 많이 배근해야 한다. 그러나 B1A는 불연속부에 상부근(5-HD22)을, 연속(양단)부에 하부근(4-HD22)을 더 많이 배근하여 모멘트 분포와 반대로 되어 있어 부적합하다.