다음은 어느 건물 4층의 구조평면도와 각 보의 배근이다. 모멘트를 고려할 때 구조적으로 적합하지 않은 배근을 가진 부재를 고르고 그 이유를 쓰시오.
(1) 부적합한 부재
(2) 이유
| G1 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 5-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 4-HD22 |
| 스터럽 | D10@150 | D10@300 |
| G2 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 9-HD22 | 4-HD22 |
| 하부근 | 4-HD22 | 7-HD22 |
| 스터럽 | D10@150 | D10@300 |
| G3 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 7-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 5-HD22 |
| 스터럽 | D10@150 | D10@300 |
| B1 | 양단부 | 중앙부 |
|---|---|---|
| 상부근 | 5-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 4-HD22 |
| 스터럽 | D10@200 | D10@300 |
| B1A | 불연속부 | 중앙부 | 양단부 |
|---|---|---|---|
| 상부근 | 5-HD22 | 3-HD22 | 3-HD22 |
| 하부근 | 3-HD22 | 4-HD22 | 4-HD22 |
| 스터럽 | D10@200 | D10@300 | D10@200 |
(2) 이유
해설
(1) B1A
(2) 연속 단부는 큰 부(−)모멘트가 작용하므로 상부근을 많이, 불연속 단부는 부(−)모멘트가 작고 상대적으로 정(+)모멘트 영향이 커 상부근을 적게(하부근 위주로) 배근해야 한다. 그러나 B1A는 불연속부 상부근 5-HD22, 연속(양단)부 상부근 3-HD22로 모멘트 분포와 반대로 배근되어 부적합하다.
[해설]
연속보의 휨모멘트 분포에 따라 부(−)모멘트가 큰 곳에는 상부근을, 정(+)모멘트가 큰 곳에는 하부근을 많이 넣는다. B1A는 한쪽 끝이 외곽 G3에 걸린 불연속단이고, 다른 쪽 끝은 G2를 넘어 B1과 이어지는 연속단이다.
- 연속 단부 — 인접 경간과 이어져 큰 부(−)모멘트가 생기므로 상부근을 많이 둔다.
- 불연속 단부 — 회전을 막는 힘이 작아 부(−)모멘트가 작으므로 상부근을 적게 둔다.
- B1A — 불연속부 상부근이 5-HD22, 연속(양단)부 상부근이 3-HD22여서 모멘트 분포와 반대로 배근됐다.
비교하면 B1은 양단이 모두 연속이라 단부 상부근 5-HD22가 맞는 배근이다. 외우는 요령: 상부근은 연속 단부에, 하부근은 경간 중앙에 많이 넣는다.