다음은 어느 건물 4층의 구조평면도와 각 보의 배근이다. 모멘트를 고려할 때 구조적으로 적 상세 페이지

17
다음은 어느 건물 4층의 구조평면도와 각 보의 배근이다. 모멘트를 고려할 때 구조적으로 적합하지 않은 배근을 가진 부재를 고르고 그 이유를 쓰시오.
건물 4층 구조평면도 (보 배치) G1 G1 G3 B1A G2 B1 G2 G1 G1 G3 B1A G2 B1 G2 G1 G1

G1양단부중앙부
상부근5-HD223-HD22
하부근3-HD224-HD22
스터럽D10@150D10@300
G2양단부중앙부
상부근9-HD224-HD22
하부근4-HD227-HD22
스터럽D10@150D10@300
G3양단부중앙부
상부근7-HD223-HD22
하부근3-HD225-HD22
스터럽D10@150D10@300
B1양단부중앙부
상부근5-HD223-HD22
하부근3-HD224-HD22
스터럽D10@200D10@300
B1A불연속부중앙부양단부
상부근5-HD223-HD223-HD22
하부근3-HD224-HD224-HD22
스터럽D10@200D10@300D10@200
(1) 부적합한 부재
(2) 이유
해설
(1) B1A