다음은 내진설계 기본지진력저항시스템 표의 일부이다. 빈칸 ① 시스템의 명칭과 설계계수 상세 페이지

15

다음은 내진설계 기본지진력저항시스템 표의 일부이다. 빈칸 ① 시스템의 명칭과 설계계수 ② R, ③ Ω0, ④ Cd 의 명칭을 각각 쓰시오.
1. ( ① ) 시스템 — R / Ω0 / Cd
· 1-a. 철근콘크리트 특수전단벽: 5 / 2.5 / 5
· 1-b. 철근콘크리트 보통전단벽: 4 / 2.5 / 4
· 1-c. 철근보강 조적 전단벽: 2.5 / 2.5 / 1.5
· 1-d. 무보강 조적 전단벽: 1.5 / 2.5 / 1.5
· 1-e. 구조용 목재패널을 덧댄 경골목구조 전단벽: 6 / 3 / 4
· 1-f. 구조용 목재패널 또는 강판시트를 덧댄 경량철골조 전단벽: 6 / 3 / 4
2. 건물골조시스템

해설

① 내력벽
② 반응수정계수(RR)
③ 시스템초과강도계수(Ω0\Omega_0)
④ 변위증폭계수(CdC_d)


[해설]

KDS 41 17 00 내진설계기준의 기본지진력저항시스템 표는 내력벽시스템·건물골조시스템·모멘트골조시스템·이중골조시스템 등으로 구분되며, 전단벽이 수평력과 수직하중을 모두 부담하는 시스템이 내력벽시스템이다. 표의 설계계수는 반응수정계수(RR, 탄성설계지진력을 저감하는 계수), 시스템초과강도계수(Ω0\Omega_0, 부재 설계용 증폭계수), 변위증폭계수(CdC_d, 탄성변위를 비탄성 실제변위로 환산하는 계수)이다.