모두CBT

무선통신보조설비에서 증폭기 및 무선중계기의 설치기준 3가지를 쓰시오 | 단답식 상세 페이지

무선통신보조설비에서 증폭기 및 무선중계기의 설치기준 3가지를 쓰시오

해설

1)디지털 방식의 무전기를 사용하는데 지장이 없도록 할 것

2)전원은 축전지 설비,전기저장장치 또는 교류전압 옥내간선으로 하고 전원 까지의 배선은 전용으로 할 것

3)증폭기의 비상전원 용량은 30분 이상일 것

4증폭기의 전면에는 주 회로전원의 정상여부를 표시할수있는 표시등 및 전압계를 설치할것.

5)증폭기 및 무선중계기를 설치하는 경우에는 [전파법]에 따른 적합성 평가를 받은 제품으로 설치 할 것