울타리 높이 + 충전부까지의 거리 | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지
27
울타리 높이 + 충전부까지의 거리 <높이 + 거리>
해설
1) 35[KV] 이하 : 5[m]
2) 35[KV]~160[KV] : 6 [m]
3) 160[KV]초과 : 6[m]+ (단수 X 0.12)
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 발전소·변전소 울타리 기준으로, 울타리 높이와 울타리에서 충전부까지 거리의 합계를 사용전압별로 정한다.
- 35[kV] 이하 — 합계 5[m] 이상.
- 35[kV] 초과 160[kV] 이하 — 합계 6[m] 이상.
- 160[kV] 초과 — 6[m]에 단수마다 0.12[m]를 더한 값 이상.
단수는 (사용전압[kV] − 160) ÷ 10 을 절상한 값이다.
예: 345[kV] → (345 − 160) ÷ 10 = 18.5 → 19단 → 6 + 19 × 0.12 = 8.28[m]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.