모두CBT

「산업안전보건법령」상 유해·위험방지계획서를 작성·제출해야 하는 건설공사… | 2019년 건설안전산업기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

1

「산업안전보건법령」상 유해·위험방지계획서를 작성·제출해야 하는 건설공사(대통령령으로 정하는 크기·높이 등에 해당하는 공사) 6가지를 규모 수치와 함께 쓰시오.

해설

① 지상높이 31m 이상인 건축물·인공구조물, 연면적 3만㎡ 이상인 건축물, 연면적 5천㎡ 이상인 문화·집회·판매·운수·종교시설, 종합병원, 관광숙박시설, 지하도상가, 냉동·냉장 창고시설의 건설등 공사
② 연면적 5,000㎡(5천㎡) 이상인 냉동·냉장 창고시설의 설비공사 및 단열공사
③ 최대 지간길이가 50m 이상인 다리의 건설등 공사
④ 터널의 건설등 공사
⑤ 다목적댐·발전용댐·저수용량 2천만톤 이상의 용수전용댐·지방상수도 전용댐의 건설등 공사
⑥ 깊이 10m 이상인 굴착공사


[해설]

산업안전보건법 시행령 제42조제3항은 높거나·넓거나·길거나·깊은 공사를 유해·위험방지계획서 제출 대상으로 정한다.

  • 건축물 — 지상높이 31m 이상, 연면적 3만㎡ 이상, 또는 문화·집회·판매시설이나 냉동·냉장 창고 등 연면적 5천㎡ 이상 시설의 건설·개조·해체 공사다.
  • 냉동·냉장 창고 설비·단열공사 — 연면적 5천㎡ 이상이면 건물을 새로 짓지 않아도 대상이다.
  • 다리 — 최대 지간길이(교각 사이 가장 긴 거리)가 50m 이상인 다리다.
  • 터널 — 규모와 관계없이 모든 터널의 건설등 공사가 대상이다.
  • 댐 — 다목적댐·발전용댐, 저수용량 2천만톤 이상 용수전용댐, 지방상수도 전용댐이 대상이다.
  • 굴착공사 — 깊이 10m 이상이면 대상이다.

외우는 요령: 숫자만 뽑으면 31m · 3만㎡ · 5천㎡ · 50m · 2천만톤 · 10m다. 냉동·냉장 창고는 시설 건설과 설비·단열공사 두 곳에 나온다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.