모두CBT

「산업안전보건법령」상 강관비계의 벽이음 또는 버팀을 설치하는 조립간격을 쓰시오. 상세 페이지

7

「산업안전보건법령」상 강관비계의 벽이음 또는 버팀을 설치하는 조립간격을 쓰시오.
① 단관비계 — 수직방향 ( )m, 수평방향 ( )m
② 틀비계(높이 5m 미만인 것은 제외) — 수직방향 ( )m, 수평방향 ( )m

해설

① 단관비계 — 수직방향 5m, 수평방향 5m
② 틀비계(높이 5m 미만 제외) — 수직방향 6m, 수평방향 8m


[해설]

벽이음 간격은 단관비계 5·5, 틀비계 6·8로 짝지어 외운다.

단관비계는 강관을 클램프로 이어 붙여 만들기 때문에 접합부가 약하다. 그래서 수직·수평 모두 5m로 촘촘하게 벽에 붙들어 맨다. 강관틀비계는 공장에서 만든 문형 틀을 쌓는 방식이라 자체 강성이 커 수직 6m, 수평 8m까지 넓힐 수 있다. 튼튼한 쪽이 더 멀리로 이해하면 숫자가 뒤집히지 않는다.

높이 5m 미만인 틀비계는 이 기준에서 제외된다. 낮으면 전도 위험이 작기 때문이다.

벽이음은 비계가 바깥쪽으로 넘어가는 것을 막는 핵심 부재라, 비계 붕괴 재해의 대부분이 벽이음 누락·부족에서 나온다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표5]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.