지중전선은 화재 확대 방지를 위하여 케이블 밀집구간은 난연성 케이블을 사용하는것이 원칙이다. 그러나 부득이하게 일반 케이블을 사용 할 경우 케이블과 접속재에 사용하는 자재는?
해설
난연 테이프, 난연 도료


[해설]

지중전선로의 방화 기준에 따르면 케이블이 밀집한 구간에는 불이 잘 번지지 않는 난연성 케이블을 쓰는 것이 원칙이다.

부득이 일반 케이블을 쓸 때는 케이블과 접속재에 따로 난연 처리를 해서 난연 케이블과 같은 효과를 낸다.

  • 난연 테이프 — 케이블 표면과 접속재를 감아 불꽃이 외피를 타고 번지지 못하게 한다.
  • 난연 도료 — 케이블 표면에 발라 불이 붙거나 번지는 것을 늦추는 방화 피막을 만든다.

외우는 요령: 일반 케이블에는 감는 것(테이프)과 바르는 것(도료)으로 난연 처리를 한다.