모두CBT

강관비계 구조기준상 '비계기둥 간의 적재하중' 한도를 수치로 쓰고, 하나의 비계기둥 간에 상세 페이지

8
강관비계 구조기준상 '비계기둥 간의 적재하중' 한도를 수치로 쓰고, 하나의 비계기둥 간에 450kg의 자재를 적재하려는 경우 허용 여부를 근거와 함께 판정하시오.
해설
[모범답안]
비계기둥 간 적재하중 한도 = 400kg (초과 금지).
450kg는 400kg을 초과하므로 부적정(허용되지 않음).
자재를 분산 적치하여 비계기둥 간 하중이 400kg을 넘지 않도록 하여야 함.
■ 핵심 채점어: 400kg / 초과 금지 / 부적정 / 450kg 초과 / 분산
※ 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조) — 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 할 것. 판정: 450>400 → 부적정.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.