모두CBT

거푸집에 작용하는 콘크리트 측압을 액압(전수압)으로 가정하면 최대 측압은 P = 상세 페이지

6
거푸집에 작용하는 콘크리트 측압을 액압(전수압)으로 가정하면 최대 측압은 P=WHP = W \cdot H로 산정한다. 콘크리트 단위중량 W = 24 kN/m³, 타설높이(콘크리트 헤드) H = 4m일 때 거푸집이 받는 최대 측압 P[kN/m²]를 풀이과정과 함께 구하시오.
해설
[모범답안]
P=W×H=24×4=96P = W \times H = 24 \times 4 = 96 kN/m²
∴ 최대 측압 P = 96 kN/m² (1 tf \approx 9.81 kN 환산 시 약 9.8 tf/m²)
■ 핵심 채점어: P=W·H / 24 / 4 / 96 kN/m² / 측압 / 단위중량
※ 근거: 거푸집 측압(액압 가정) 표준식 P=W·H (W=콘크리트 단위중량, H=콘크리트 헤드). 철근콘크리트 단위중량 24 kN/m³는 확립값.: 24×4=96 kN/m². 단위환산 96/9.81≈9.8 tf/m².

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.