[방유제 용량] 인화성 액체를 저장하는 수직 원통형 옥외저장탱크 1기(안지름 10 m, 높이 12 m)를 방유제 안에 단독으로 설치한다. 탱크가 가득 찼을 때를 저장용량으로 볼 때, 이 방유제가 확보해야 하는 최소 용량[m³]을 계산과정과 함께 구하시오. (로 계산)
해설
[모범답안]
탱크 용량(원통 체적) m³
탱크가 1기이므로 방유제 용량은 탱크 용량의 110% 이상.
방유제 최소 용량 = m³
∴ 약 1,036 m³ 이상
(검산: )
■ 핵심 채점어: V=(π/4)D²H / 942 m³ / 1기=110% / 1,036 m³
※ 근거: 원통 체적식 V=(π/4)D²H + 위험물안전관리법 시행규칙 별표6 방유제 용량 규정(탱크 1기: 탱크 용량의 110% 이상). 방유제 110% 규정 웹검증 완료.
탱크 용량(원통 체적) m³
탱크가 1기이므로 방유제 용량은 탱크 용량의 110% 이상.
방유제 최소 용량 = m³
∴ 약 1,036 m³ 이상
(검산: )
■ 핵심 채점어: V=(π/4)D²H / 942 m³ / 1기=110% / 1,036 m³
※ 근거: 원통 체적식 V=(π/4)D²H + 위험물안전관리법 시행규칙 별표6 방유제 용량 규정(탱크 1기: 탱크 용량의 110% 이상). 방유제 110% 규정 웹검증 완료.
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 6에 따라 인화성 액체 옥외저장탱크의 방유제 용량은 탱크가 1기이면 그 탱크 용량의 110% 이상이어야 한다.
먼저 원통 탱크의 체적을 구한다.
m3
여기에 110%를 적용한다.
m3이므로 최소 용량은 약 1,036 m3다.
혼동 주의: 탱크가 2기 이상이면 용량이 가장 큰 탱크 용량의 110% 이상이다.