모두CBT

[방유제 용량] 옥외의 방유제 안에 인화성 액체 위험물을 저장하는 원통… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 화공안전/PSM·HAZOP 상세 페이지

1
[방유제 용량] 옥외의 방유제 안에 인화성 액체 위험물을 저장하는 원통형 저장탱크 3기가 설치되어 있으며, 각 탱크의 저장용량은 500 kL, 300 kL, 200 kL이다. 이 방유제가 확보해야 하는 최소 용량[kL]을 계산과정과 함께 구하시오.
해설
[모범답안]
탱크가 2기 이상인 경우 방유제(방류벽) 용량은 '용량이 가장 큰 탱크 용량의 110% 이상'이어야 한다.
- 최대 탱크 용량 = 500 kL
- 방유제 최소 용량 = 500×1.1=550500\times1.1=550 kL
∴ 550 kL 이상
(검산: 550÷500=1.10=110%550\div500=1.10=110\%)
■ 핵심 채점어: 2기 이상=최대탱크 기준 / 110%(1.1배) / 500×1.1 / 550 kL
※ 근거: 위험물안전관리법 시행규칙 별표6(옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준) Ⅸ 방유제 — 방유제 용량은 탱크가 하나인 때 그 탱크 용량의 110% 이상, 2기 이상인 때 용량이 최대인 탱크 용량의 110% 이상. 인화성이 없는 액체위험물은 100%로 본다(본 문항은 인화성 액체이므로 110% 적용). 규정 문언 웹검증 완료.


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 6(옥외탱크저장소 방유제)에 따라 탱크가 2기 이상이면 방유제 용량은 용량이 가장 큰 탱크의 110% 이상이어야 한다.

방유제 최소 용량 = 최대 탱크 용량 × 1.1
= 500 × 1.1
= 550 kL

혼동 주의: 세 탱크 용량의 합(1,000 kL)이 아니라 가장 큰 탱크 500 kL만 기준으로 삼는다. 인화성이 없는 액체위험물이면 110% 대신 100%를 적용한다.