포위식(부스식) 국소배기 후드는 개구면 전체를 제어풍속으로 흡인하므로 필요송풍량을 Q=60×A×VQ=60\times A\times V [m³/min]로 계산한다. 개구면적 A = 0.5m², 제어풍속 V = 0.4m/s일 때 필요송풍량[m³/min]을 구하시오.
해설
[모범답안]
풀이: Q=60×A×V=60×0.5×0.4=12Q=60\times A\times V=60\times0.5\times0.4=12
정답: Q = 12m³/min.
■ 핵심 채점어: 포위식/부스식 후드 / Q=60·A·V / 개구면적×제어풍속 / 60×0.5×0.4 / 12 m³/min
※ 근거: 산업환기 표준식: 포위식(부스식) 후드 필요송풍량 = 개구면적 × 제어풍속(×60으로 분당 환산).