플랜지가 부착된 외부식 국소배기 후드의 필요송풍량은 Q=60×0.75×V×(10X2+A)Q=60\times0.75\times V\times(10X^{2}+A) [m³/min]로 계산한다. 제어풍속 V = 0.5m/s, 발생원까지 거리 X = 0.25m, 후드 개구면적 A = 0.15m²일 때 필요송풍량[m³/min]을 구하시오.
해설
[모범답안]
풀이:
10X2+A=10×(0.25)2+0.15=10×0.0625+0.15=0.625+0.15=0.77510X^{2}+A=10\times(0.25)^{2}+0.15=10\times0.0625+0.15=0.625+0.15=0.775
Q=60×0.75×0.5×0.775=22.5×0.775=17.4375Q=60\times0.75\times0.5\times0.775=22.5\times0.775=17.4375
정답: Q17.44Q\approx17.44m³/min.
■ 핵심 채점어: 플랜지 외부식 / Q=60×0.75×V×(10X²+A) / 0.775 / 22.5×0.775 / 17.44 m³/min
※ 근거: 산업환기 표준식(플랜지 부착 자유공간 외부식 후드, Della Valle 계열): Q=60·0.75·V·(10X²+A). 플랜지 부착 시 계수 0.75 적용.