플랜지가 부착된 외부식 국소배기 후드의 필요송풍량은 [m³/min]로 계산한다. 제어풍속 V = 0.5m/s, 발생원까지 거리 X = 0.25m, 후드 개구면적 A = 0.15m²일 때 필요송풍량[m³/min]을 구하시오.
해설
[모범답안]
풀이:
정답: m³/min.
■ 핵심 채점어: 플랜지 외부식 / Q=60×0.75×V×(10X²+A) / 0.775 / 22.5×0.775 / 17.44 m³/min
※ 근거: 산업환기 표준식(플랜지 부착 자유공간 외부식 후드, Della Valle 계열): Q=60·0.75·V·(10X²+A). 플랜지 부착 시 계수 0.75 적용.
풀이:
정답: m³/min.
■ 핵심 채점어: 플랜지 외부식 / Q=60×0.75×V×(10X²+A) / 0.775 / 22.5×0.775 / 17.44 m³/min
※ 근거: 산업환기 표준식(플랜지 부착 자유공간 외부식 후드, Della Valle 계열): Q=60·0.75·V·(10X²+A). 플랜지 부착 시 계수 0.75 적용.
[해설]
플랜지 부착 외부식 후드의 필요송풍량은 Q=60×0.75×V×(10X2+A)로 구한다. 플랜지가 후드 뒤쪽에서 빨려 드는 공기를 막아 송풍량이 0.75배로 줄고, 60은 m/s 풍속을 분당 값으로 바꾸는 상수다.
따라서 필요송풍량은 약 17.44 m3/min이다.
혼동 주의: 플랜지가 없는 자유공간 외부식 후드는 계수 0.75 없이 Q=60·V·(10X2+A)로 계산한다.