동일한 통전전류 100mA가 서로 다른 경로로 인체를 흐른다. IEC 60479-1 심장전 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
11
동일한 통전전류 100mA가 서로 다른 경로로 인체를 흐른다. IEC 60479-1 심장전류계수가 '왼손→가슴' , '왼발→오른발' 로 주어질 때,
(1) 두 경로의 심장 등가전류[mA]를 각각 구하고(),
(2) 어느 경로가 더 위험한지 판정하고 그 이유를 쓰시오.
(1) 두 경로의 심장 등가전류[mA]를 각각 구하고(),
(2) 어느 경로가 더 위험한지 판정하고 그 이유를 쓰시오.
해설
[모범답안]
(1) 왼손→가슴: mA.
왼발→오른발: mA.
검산: , ✓
(2) 판정: 같은 100mA라도 '왼손→가슴'(150mA)이 '왼발→오른발'(4mA)보다 약 37.5배 위험하다.
이유: 왼손→가슴 경로는 전류가 심장을 직접 통과하여 심실세동 위험이 크지만, 발-발 경로는 심장을 거의 지나지 않아 심장전류계수가 매우 작다.
■ 핵심 채점어: I_ref = I×F / 100×1.5 = 150mA / 100×0.04 = 4mA / 왼손→가슴이 더 위험 / 심장 통과 여부
※ 근거: IEC 60479-1 심장전류계수(heart-current factor). 표준 F값: 왼손→가슴(chest–left hand)=1.5, 왼발→오른발(foot–foot)=0.04로 문제와 일치. 통전경로가 전격 위험도 결정인자(전류·시간·경로)라는 점에 근거.
(1) 왼손→가슴: mA.
왼발→오른발: mA.
검산: , ✓
(2) 판정: 같은 100mA라도 '왼손→가슴'(150mA)이 '왼발→오른발'(4mA)보다 약 37.5배 위험하다.
이유: 왼손→가슴 경로는 전류가 심장을 직접 통과하여 심실세동 위험이 크지만, 발-발 경로는 심장을 거의 지나지 않아 심장전류계수가 매우 작다.
■ 핵심 채점어: I_ref = I×F / 100×1.5 = 150mA / 100×0.04 = 4mA / 왼손→가슴이 더 위험 / 심장 통과 여부
※ 근거: IEC 60479-1 심장전류계수(heart-current factor). 표준 F값: 왼손→가슴(chest–left hand)=1.5, 왼발→오른발(foot–foot)=0.04로 문제와 일치. 통전경로가 전격 위험도 결정인자(전류·시간·경로)라는 점에 근거.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.