인체보호용 누전차단기의 동작시간이 0.03초일 때, 이 시간 동안 통전… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 9. 감전/전기작업(계산) 상세 페이지
9
인체보호용 누전차단기의 동작시간이 0.03초일 때, 이 시간 동안 통전되면 Dalziel식( [mA])상 심실세동을 일으킬 수 있는 전류[mA]는 얼마인가? 이를 정격감도전류 30mA와 비교하여, 30mA/0.03초 누전차단기가 감전(심실세동)으로부터 인체를 보호할 수 있는지 판정하시오. (계산과정 명시)
해설
[모범답안]
심실세동전류 mA.
검산: , ✓
비교: 정격감도전류 30mA 심실세동전류 952.6mA.
판정: 누전차단기가 30mA에서 이미 0.03초 이내에 차단하므로, 인체에 심실세동전류(약 953mA) 수준이 흐르기 훨씬 전에 회로가 차단되어 감전보호가 유효하다.
■ 핵심 채점어: 165/√0.03 / 952.6mA(약 953mA) / 30mA ≪ 953mA / 0.03초 내 차단 / 보호 유효
※ 근거: Dalziel 심실세동전류식 I=165/√T[mA](국내 통용식). 누전차단기 정격감도전류 30mA 이하·동작시간 0.03초 이내는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지) — 조문·수치 확인.
심실세동전류 mA.
검산: , ✓
비교: 정격감도전류 30mA 심실세동전류 952.6mA.
판정: 누전차단기가 30mA에서 이미 0.03초 이내에 차단하므로, 인체에 심실세동전류(약 953mA) 수준이 흐르기 훨씬 전에 회로가 차단되어 감전보호가 유효하다.
■ 핵심 채점어: 165/√0.03 / 952.6mA(약 953mA) / 30mA ≪ 953mA / 0.03초 내 차단 / 보호 유효
※ 근거: Dalziel 심실세동전류식 I=165/√T[mA](국내 통용식). 누전차단기 정격감도전류 30mA 이하·동작시간 0.03초 이내는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지) — 조문·수치 확인.
[해설]
Dalziel식에 차단기 동작시간 0.03초를 넣어 심실세동전류를 구하고 정격감도전류와 비교한다.
정격감도전류 30mA는 심실세동전류(약 953mA)보다 훨씬 작은 값이라 위험 전류에 이르기 한참 전에 회로가 차단된다.
따라서 이 누전차단기는 감전(심실세동) 보호에 유효하다고 판정한다.
정격감도전류 30mA 이하·동작시간 0.03초 이내는 산업안전보건기준에 관한 규칙이 정한 감전방지용 누전차단기 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.