모두CBT

전기기계·기구의 금속제 외함이 접지되어 있고, 외함의 접지저항이 10Ω이다. 내부 절연파괴 상세 페이지

7
전기기계·기구의 금속제 외함이 접지되어 있고, 외함의 접지저항이 10Ω이다. 내부 절연파괴로 지락전류 20A가 이 접지선을 통해 대지로 흐를 때, 외함에 나타나는 대지전위(즉 사람이 외함에 접촉할 때 걸릴 수 있는 최대 접촉전압)[V]를 구하시오. (계산과정 명시)
해설
[모범답안]
외함 대지전위 V = 지락전류 ×\times 접지저항 = Ig×RE=20×10=200I_g\times R_E=20\times10=200V.
검산: 200V ÷\div 10Ω = 20A ✓
∴ 외함 대지전위(최대 접촉전압) = 200V.
(접지저항이 클수록 외함전위가 높아져 감전 위험이 커지므로 접지저항을 충분히 낮게 유지해야 한다.)
■ 핵심 채점어: V = I_g × R_E / 20 × 10 / 200V / 접지저항 낮게 유지 / 외함 대지전위
※ 근거: 옴의 법칙(외함전위 = 지락전류 × 접지저항, V=I_g·R_E). 전기 기계·기구 금속제 외함의 접지 의무는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계·기구의 접지)에 근거 — 외함·외피·철대 접지 규정. 조문 제목은 국가법령정보센터·.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.