접지계통에서 허용접촉전압을 다음 표준식으로 산정한다.허용접촉전압 E_{to 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
3
접지계통에서 허용접촉전압을 다음 표준식으로 산정한다.
허용접촉전압 [V].
여기서 인체저항 Ω, 한 발의 접지저항 (는 지표면 저항률), 인체 통과 허용전류 [A]이다.
지표면 저항률 Ω·m, 통전시간 초일 때 허용접촉전압[V]을 구하시오. (계산과정 명시)
허용접촉전압 [V].
여기서 인체저항 Ω, 한 발의 접지저항 (는 지표면 저항률), 인체 통과 허용전류 [A]이다.
지표면 저항률 Ω·m, 통전시간 초일 때 허용접촉전압[V]을 구하시오. (계산과정 명시)
해설
[모범답안]
한 발 접지저항 Ω → Ω.
허용전류 A.
V.
검산: , , 합 189.75 ✓
∴ 허용접촉전압 189.75V(약 190V)
■ 핵심 채점어: R_f = 3ρ_s = 300 / R_f/2 = 150 / I_B = 0.165/√1 = 0.165A / (1000+150)×0.165 / 189.75V
※ 근거: 접지설계 허용접촉전압 표준식(IEEE Std 80 계열): 두 발이 병렬(R_f/2)로 대지에 접촉. 한 발 접지저항 R_f=3ρ_s(표면층 없을 때의 IEEE 80 근사)와 I_B=0.165/√t는 문제에서 주어진 값으로, I_B의 상수 0.165A는 국내에서 통용되는 심실세동전류 상수 165mA(=0.165A)에 대응한다(IEEE Std 80 자체의 체중별 상수 0.116(50kg)/0.157(70kg)과는 다름). 감전방지 목적은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3편 전기(접지·충전부) 취지.
한 발 접지저항 Ω → Ω.
허용전류 A.
V.
검산: , , 합 189.75 ✓
∴ 허용접촉전압 189.75V(약 190V)
■ 핵심 채점어: R_f = 3ρ_s = 300 / R_f/2 = 150 / I_B = 0.165/√1 = 0.165A / (1000+150)×0.165 / 189.75V
※ 근거: 접지설계 허용접촉전압 표준식(IEEE Std 80 계열): 두 발이 병렬(R_f/2)로 대지에 접촉. 한 발 접지저항 R_f=3ρ_s(표면층 없을 때의 IEEE 80 근사)와 I_B=0.165/√t는 문제에서 주어진 값으로, I_B의 상수 0.165A는 국내에서 통용되는 심실세동전류 상수 165mA(=0.165A)에 대응한다(IEEE Std 80 자체의 체중별 상수 0.116(50kg)/0.157(70kg)과는 다름). 감전방지 목적은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3편 전기(접지·충전부) 취지.