접지계통에서 허용접촉전압을 다음 표준식으로 산정한다.허용접촉전압 E_{to 상세 페이지

3
접지계통에서 허용접촉전압을 다음 표준식으로 산정한다.
허용접촉전압 Etouch=(Rb+Rf2)IBE_{touch}=(R_b+\dfrac{R_f}{2})\cdot I_B [V].
여기서 인체저항 Rb=1,000R_b=1{,}000Ω, 한 발의 접지저항 Rf=3ρsR_f=3\rho_s(ρs\rho_s는 지표면 저항률), 인체 통과 허용전류 IB=0.165tI_B=\dfrac{0.165}{\sqrt{t}} [A]이다.
지표면 저항률 ρs=100\rho_s=100Ω·m, 통전시간 t=1t=1초일 때 허용접촉전압[V]을 구하시오. (계산과정 명시)
해설
[모범답안]
한 발 접지저항 Rf=3ρs=3×100=300R_f=3\rho_s=3\times100=300Ω → Rf2=150\dfrac{R_f}{2}=150Ω.
허용전류 IB=0.165t=0.1651=0.165I_B=\dfrac{0.165}{\sqrt{t}}=\dfrac{0.165}{\sqrt{1}}=0.165A.
Etouch=(Rb+Rf2)IB=(1,000+150)×0.165=1,150×0.165=189.75E_{touch}=(R_b+\dfrac{R_f}{2})\cdot I_B=(1{,}000+150)\times0.165=1{,}150\times0.165=189.75V.
검산: 1,000×0.165=1651{,}000\times0.165=165, 150×0.165=24.75150\times0.165=24.75, 합 189.75 ✓
∴ 허용접촉전압 \approx 189.75V(약 190V)
■ 핵심 채점어: R_f = 3ρ_s = 300 / R_f/2 = 150 / I_B = 0.165/√1 = 0.165A / (1000+150)×0.165 / 189.75V
※ 근거: 접지설계 허용접촉전압 표준식(IEEE Std 80 계열): 두 발이 병렬(R_f/2)로 대지에 접촉. 한 발 접지저항 R_f=3ρ_s(표면층 없을 때의 IEEE 80 근사)와 I_B=0.165/√t는 문제에서 주어진 값으로, I_B의 상수 0.165A는 국내에서 통용되는 심실세동전류 상수 165mA(=0.165A)에 대응한다(IEEE Std 80 자체의 체중별 상수 0.116(50kg)/0.157(70kg)과는 다름). 감전방지 목적은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3편 전기(접지·충전부) 취지.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.