모두CBT

정전기 대전 방지(누설) 목적의 접지와 감전 방지(보호) 목적의 접지는 요구되는 접지저항 상세 페이지

10
정전기 대전 방지(누설) 목적의 접지와 감전 방지(보호) 목적의 접지는 요구되는 접지저항 수준이 다르다.
(1) 정전기 완화(누설) 목적의 접지가 감전 방지용 접지보다 높은 접지저항이어도 되는 이유를 설명하시오.
(2) 두 목적의 접지저항 요구 수준의 대소 관계를 판정하여 쓰시오.
해설
[모범답안]
(1) 정전기 누설은 대전된 미소한 전하를 대지로 서서히 흘려보내기만 하면 완화되므로, 접지저항이 다소 높아도(수 MΩ 수준이어도) 완화 효과에 충분하다. 반면 감전 방지용 접지는 지락·누전 시 큰 고장전류를 안전하게 흘려 대지전위 상승과 접촉전압을 억제해야 하므로 매우 낮은 저항이 필요하다.
(2) 판정 — 요구 접지저항: 감전방지용 접지 \ll 정전기(대전방지)용 접지. 즉 정전기용 접지는 상대적으로 높은 저항이 허용된다.
■ 핵심 채점어: 미소전하 서서히 누설 / 고저항 허용(정전기접지) / 감전방지=저저항 필요 / 감전접지 \ll 정전기접지
※ 근거: 정전기 누설은 미소전류로 충분한 반면 보호접지는 고장전류 처리를 위해 저저항이 요구된다는 확립된 접지 원리(제325조 정전기 접지, 감전방지 접지 목적 대비).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.