인화성 액체(절연성 위험물)를 배관·탱크로 이송할 때 유속을 제한하는 이유를 정전기 발생 관점에서 설명하고, 유동대전에 의한 정전기 위험을 줄이기 위한 조치를 3가지 쓰시오. (구체적 제한속도 수치는 제외)
해설
[모범답안]
이유: 액체의 유속이 빠를수록 배관 벽과의 마찰·유동에 의한 유동대전 전하 발생량과 대전전류가 커져 대전전위·축적에너지가 증가하고, 그 결과 방전(착화) 위험이 커지기 때문이다.
조치(3가지):
① 유속 제한(저속 이송)
② 배관·탱크·용기의 접지 및 본딩(등전위화)
③ 주입 후 정치시간 확보 (그 외 하부주입으로 액면 분출·비산 방지, 도전성 향상 첨가제 사용)
■ 핵심 채점어: 유속↑→유동대전·대전량↑ / 방전(착화)위험 증가 / 유속제한 / 접지·본딩 / 정치시간(하부주입)
※ 근거: 유동대전과 유속의 상관(전하발생량 증가) 및 제325조 접지·정전기 발생억제 조치, 정전기 재해예방 기술지침의 유속제한·접지본딩·정치시간 원칙.


[해설]

유동대전은 액체가 배관 벽과 마찰·분리되면서 전하가 생기는 현상이고, 유속이 빠를수록 전하 발생량과 대전전류가 커진다. 그만큼 대전전위와 축적에너지가 높아져 방전에 의한 착화 위험이 커지므로 유속을 제한한다.

  • 유속 제한 — 저속으로 이송해 전하 발생량 자체를 줄인다.
  • 접지 및 본딩 — 배관·탱크·용기를 서로 연결(본딩)해 같은 전위로 만들고, 접지해 전하를 대지로 흘려보낸다.
  • 정치시간 확보 — 주입한 뒤 일정 시간 그대로 두어 액체 속에 남은 전하가 빠져나간 다음 후속 작업을 한다.

그 밖에 하부주입으로 액면 분출·비산을 막거나 도전성 향상 첨가제를 쓰는 방법도 있다.