절연성 액체를 배관으로 이송할 때 유동대전에 의해 고립된 금속 용기(도체)에 대전전류 [A]가 [초]간 흘러 전하가 축적되었다. 용기의 정전용량은 [pF]이다.(누설은 무시)
(1) 축적 전하량 Q[C],
(2) 대전전위 V[kV],
(3) 축적 정전에너지 W[mJ]를 구하시오. (풀이과정 포함)
(1) 축적 전하량 Q[C],
(2) 대전전위 V[kV],
(3) 축적 정전에너지 W[mJ]를 구하시오. (풀이과정 포함)
해설
[모범답안]
(1) [C]
(2) [V] = 5[kV]
(3) [J] = 2.5[mJ]
(검산: [J] 일치)
■ 핵심 채점어: / C / / 5kV / / 2.5mJ
※ 근거: 전하량 Q=I·t, 대전전위 V=Q/C, 정전에너지 W=½QV=½CV²(확립식). 유동대전(streaming) 대전전류 개념 및 제325조 정전기 위험관리 범주.
(1) [C]
(2) [V] = 5[kV]
(3) [J] = 2.5[mJ]
(검산: [J] 일치)
■ 핵심 채점어: / C / / 5kV / / 2.5mJ
※ 근거: 전하량 Q=I·t, 대전전위 V=Q/C, 정전에너지 W=½QV=½CV²(확립식). 유동대전(streaming) 대전전류 개념 및 제325조 정전기 위험관리 범주.
[해설]
대전전류가 흐른 시간만큼 전하가 쌓이므로 Q=I·t → V=Q/C → W=½QV 순서로 이어서 계산한다.
전하량
Q = I·t
= 2×10-7×5
= 1×10-6[C]
대전전위
V = Q/C
= 1×10-6 / (200×10-12)
= 5×103[V] = 5[kV]
정전에너지
W = ½QV
= ½×1×10-6×5×103
= 2.5×10-3[J] = 2.5[mJ]
½CV2 = ½×200×10-12×(5×103)2로 검산해도 2.5×10-3J로 같다.