정전용량 C=250C=250[pF]인 대전 도체에 전하량 Q=2×10−7Q=2\times10^{-7}[C]이 축적되어 있다.
(1) 대전전위 V[V]를 구하시오.
(2) 축적된 정전에너지 W[J]를 W=Q22CW=\dfrac{Q^{2}}{2C} 식으로 구하시오. (풀이과정 포함)
해설
[모범답안]
(1) V=QC=2×10−7250×10−12=800V = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{2\times10^{-7}}{250\times10^{-12}} = 800[V]
(2) W=Q22C=(2×10−7)22×250×10−12=4×10−145×10−10=8×10−5W = \dfrac{Q^{2}}{2C} = \dfrac{(2\times10^{-7})^{2}}{2\times250\times10^{-12}} = \dfrac{4\times10^{-14}}{5\times10^{-10}} = 8\times10^{-5}[J] = 0.08[mJ]
(검산: 12QV=12×2×10−7×800=8×10−5\dfrac{1}{2}QV = \dfrac{1}{2}\times2\times10^{-7}\times800 = 8\times10^{-5}[J] 일치)
■ 핵심 채점어: V=QCV=\dfrac{Q}{C} / 800V / W=Q22CW=\dfrac{Q^{2}}{2C} / 8×10−58\times10^{-5}J / 0.08mJ
※ 근거: 정전에너지 표준식 W=Q²/2C(전하·정전용량 기반), 대전전위 V=Q/C. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조 정전기 위험관리 범주.


[해설]

대전 도체의 전위는 V=Q/C, 축적 정전에너지는 W=Q2/2C로 구한다. 대입할 때 pF는 10-12F로 환산한다.

대전전위
V = Q/C
= 2×10-7 / (250×10-12)
= 800[V]

정전에너지
W = Q2/2C
= (2×10-7)2 / (2×250×10-12)
= 4×10-14 / 5×10-10
= 8×10-5[J] = 0.08[mJ]

½QV = ½×2×10-7×800으로 검산해도 8×10-5J로 같은 값이 나온다.